试题详情
简答题电气专业运行记录表中相关数据有哪些计算方法?
  • 1)机组最大发电量(KWh):指当日零时至24时全天当中小时最大发电量。
    2)机组最小发电量(KWh):指当日零时至24时全天当中小时最小发电量。
    3)机组平均发电量(KWh):指全天发电量/24所得的每小时平均发电量。
    4)机组全天发电量(KWh):指从当日零时(前日24时)至24时所有电量总和,计算公式:(当日24时-当日零时)*发电机倍率
    5)机组负荷率(%):机组平均发电量(KWh)/机组额定功率(KWh)
    6)单台机组全天厂用电量(KWh)计算公式:该机组全天发电量/(该机组全天发电量+其它单元机组全天发电量)*启备全天变电量+该机组高厂变全天电量
    7)单台机组全天厂用电率(%)计算公式:该机组全天厂用电量/该机组全天发电量
    8)单台机组6小时厂用电率(%)计算公式:该机组6小时厂用电量/该机组对应6小时发电量
    9)单台机组6小时厂用电量(KWh)计算公式:该机组6小时发电量/(该机组6小时发电量+其它单元机组6小时发电量)*号启备6小时变电量+该机组高厂变6小时电量
    10)全厂最大发电量(KWh):指当日零时至24时全天当中四台机组小时最大发电量。
    11)全厂最小发电量(KWh):指当日零时至24时全天当中四台机组小时最小发电量。
    12)全厂全天发电量(KWh):指从当日零时(前日24时)至当日24时全厂机组所有电量总和。
    13)全厂平均发电量(KWh):全厂全天发电量/24
    14)全厂负荷率(%):全厂平均发电量/额定功率
    15)全厂厂用电量(KWh):所有机组全天厂用电量总和。
    16)全厂厂用电率(%):全厂厂用电量/全厂全天发电量
    17)三相电度表倍率=电压互感器变比*电流互感器变比。
    18)单相电度表倍率=电流互感器变比*3
    19)主变损失率=(发电机电量-高厂变电量-主变关口电量)/(发电机电量-高厂变电量)
    20)单元综合厂用电率=(发电机电量-主变关口电量+起备变电量)/(发电机电量-主变关口电量)
    21)主变关口电量=该串所有开关的送-该串所有开关的受
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题