- 简答题省公司网络部对UPS季度维护项目的内容和具体要求。
- 检查设备内部连接和布线。插件和电缆连接,固定良好,无挤压变形,发热和老化。检查系统电容运行状况。有无漫升过高,漏液,膨胀变形等形象。检查系统变压器运行状况。红外测温仪测量变压器铁蕊温升。清除设备内部灰积。变压器,开关,接触器内部无积灰。检测设备内部开关,接触器,线缆连接点温升。红外点温仪测量温升,分析判断接触是否良好,要求温升<40度。