试题详情
- 简答题高处作业有哪些要求?
-
(1)凡在离地面(坠落高度基准面)2m及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。
(2)高处作业时,安全带(绳)应挂在牢固的构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上,并不得低挂高用,禁止系挂在移动或不牢固的物件上,系安全带后应检查扣环是否扣牢。
(3)上杆塔作业前,应先检查根部、基础和拉线是否牢固,新立电杆在杆基未完全牢固或做好临时拉线前严禁攀登。
(4)登杆塔前,应先检查登高工具和设施,如脚扣、升降板、安全带、梯子和脚钉、爬梯、防坠装置等是否完整牢靠,禁止携带器材登杆或在杆塔上移位,严禁利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。
(5)在杆塔高空作业时,应使用有后备绳的双保险安全带,安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上,应防止安全带从杆顶脱出或被锋利物伤害,人员在转位时,手扶的构件应牢固,且不得失去后备保护绳的保护。
(6)高处作业应使用工具袋,较大的工具应固定在牢固的构件上,不准随便乱放。上下传递物件应用绳索拴牢传递,严禁上下抛掷。
(7)在气温低于零下10℃时,不宜进行高处作业。确因工作需要进行作业时,作业人员应采取保暖措施,施工场所附近设置临时取暖休息所,并注意防火。高处连续工作时间不宜超过1h。在冰雪、霜冻、雨雾天气进行高处作业,应采取防滑措施。