- 简答题水泵房发生水浸时如何处置?
-
(1)视进水情况关闭机房内运行的设备设施并拉下电源开关;
(2)堵住漏水源;
(3)如果漏水较大,应立即通知维修主管,同时尽力阻滞进水;
(4)漏水源堵住后,应立即排水;
(5)排水完毕后,应立即对湿水设备设施进行除湿处理,如用干净抹布擦拭、热风吹干、自然通风、更换相关管线等;