试题详情
- 简答题 某百货大楼为坐南朝北的三层临街建筑,砖混框架结构,长为56m,宽为16m,层高为4.8m,每层建筑面积约为3000m2。一层为食品部、家电部;二层为金银首饰营业厅;三层为服装、针织品部。一层营业厅的东南角是家具厅,家具厅南侧是正在施工的两层库房,西侧有两排平房仓库和一排办公室。该大楼还投资了66万元进行装修。 某日,一施工队雇用无证电焊工人甲、乙进行电焊作业时,电焊熔珠引燃家具营业部办公桌上的纸盒子,因该百货大楼采用木龙骨和宝丽板贴面装修,楼内墙壁、顶棚和楼梯间都罩上一层木壳子,营业厅又存放大量易燃商品,起火后造成立体燃烧,迅速蔓延。当地消防干警在组织力量营救遇难者的同时,采取有效措施灭火,经过近3小时的顽强战斗并将火扑灭。该起火灾共造成21人死亡、54人烧伤,烧毁商场内部所有百货、针织、五金、家电等物品,直接经济损失400余万元。 请结合上述案例。分析并回答以下问题: 1.该百货大楼发生火灾原因和应吸取的主要教训有哪些? 2.该百货大楼违反消防法规及标准情况有哪些?
-
1.(1)火灾原因:火灾是由施工队雇用的工人甲、乙无证上岗违章进行电焊,电焊熔珠引燃家具营业部办公桌上的纸盒子造成的。
(2)主要教训:
①施工现场消防安全管理漏洞多,使用无证电焊工违章施工,且缺乏有效的安全监管。
②该百货大楼采用木龙骨和宝丽板贴面装修,楼内墙壁、顶棚和楼梯间都罩上一层木壳子,营业厅又存放大量易燃商品,这些易燃可燃材料或商品起火后造成立体燃烧,火灾时产生大量烟气和一氧化碳、二氧化碳等有毒气体,使现场人员短时间内中毒窒息,丧失逃生能力。
③消防监督不力,重大火险隐患未能及时排除。
2.(1)工人甲、乙无证上岗违章施工和冒险作业造成严重后果的行为触犯《刑法》第114条的规定,构成重大责任事故罪。
(2)该百货大楼违反《消防法》第21条的规定:“禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的,应当按照规定事先办理审批手续,采取相应的消防安全措施;作业人员应当遵守消防安全规定。进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员,必须持证上岗,并遵守消防安全操作规程。”从事该百货大楼电焊作业的工人无电焊作业人员资格证;电焊动火作业时未采取相应安全防护措施,严重违反操作规定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看