试题详情
- 简答题用分层法计算构件内力时,要用到框架柱的线刚度,这时,柱计算高度z,是否需要按《混凝土规范》的表7.3.11-2计算?通常考试时,图中给出的长度是计算长度吗?或者,这里的线刚度直接用层高计算就可以了?
- 这里首先需要澄清结构分析与构件设计的区别。结构分析完成构件内力的计算,然后根据内力进行构件设计。《混凝土规范》表7.3.11-2的计算长度(也称有效长度)是对单个受压构件计算时取用的长度,用以考虑二阶效应。这是在内力分析结束之后的事,是构件设计。在用分层法进行结构内力分析时,受力模型为框架模型,通常按照一阶弹性分析处理,柱子的高度按照层高来取,与表7.3.11-2。的计算长度没有联系。