试题详情
- 简答题SF6气体泄漏时的事故处理?
- 1、当发现SF6气体密度报警时,应派两人立即戴好防毒面具,现场检查通风装置是否自动启动并打开配电室门窗通风;2、通风15分钟后应由戴防毒面具人员(两人)在保证氧气含量(不低于18%)的情况下进入配电室确认故障,工作区SF6含量不得超过1000UL/1,当确认故障后应马上将该开关所在母线倒空,用上一级开关将该开关拉开,然后隔离该开关,若进线开关故障应根据电网调度要求及时做出相应运方调整;3、巡视过程中班长应密切注意与检查人员的联系,如失去联系时应立即派人去就地查看(戴好防毒面具),如果因巡视人员SF6气体中毒应迅速由防护齐全人员将其带至通风地,就地进行抢救并迅速联系医疗部门。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 消耗电能的元件是(),不能消耗电能的元件
- 水分对绝缘油的影响是什么?
- 允许用刀闸进行操作的项目有哪些?
- 整流柜桥臂过热保护定值为(),延时()跳
- 事故情况下合母联前应检查什么?
- 动力变压器春季预防性试验的项目有哪些?
- 国家规定的安全色及含义?
- 异步电动机在运行中轴承温度过高设什么原因
- 安全色的含义分别是什么?
- 对电网运行方式无明显影响主要是指?
- 电机启动合不上闸可能的原因?
- 紧急备用是指?
- 哪些情况下允许用刀闸操作?
- 如何正确的进行电气设备停电后的验电工作?
- 系统中发生短路会造成什么后果?
- 测量发电机定子和转子的直流电阻的目的是什
- 运行中的变压器在什么情况下停用差动保护?
- 为什么采用三相桥式同相逆并联?
- 先兆中暑的处理步骤有哪些?
- 动力变保护有哪些?