试题详情
- 简答题我国在110Kv及110Kv以上的超高压系统和220/380v低压配电系统中,电源中性点通常都采用直接接地的运行方式。两种性质不同的系统采用同一中运行方式,各是出于何种考虑?
-
①超高压系统采用电源中性点直接接地的运行方式,当系统在发生单相接地故障时,由于单相短路电流值Ik很大,继电保护装置立即动作,断路器断开,将接地的线路切除,因此不会产生间歇电弧。同时,因中性点电位被接地体所固定,在发生单相接地故障时,非故障相对地的电压不断升高,因而各相对地绝缘水平取决于相电压,这就大大降低了电网的建设和维护成本。网络的电压等级愈高,其经济效益愈显著。
②低压配电系统采用中性电直接接地的运行方式,可以方便为单相用户提供电源。当系统在发生单相接地故障时,非故障相对地电压不升高,接于其上的单相用户工作不受影响。发生故障时,接地电流一般能使保护装置迅速动作,切除故障部分,比较安全。如加装漏电保护器,则人身安全更有保障。 关注下方微信公众号,在线模考后查看