试题详情
- 简答题对比预制混凝土桩和灌注混凝土桩质量问题的异同。它们各自应采取什么方法预防?
-
在预制混凝土桩基中常见的质量问题有:
A.打入深度不够(导致承载力不足);
B.最后贯入度太大(说明持力层尚未满足要求);
C.贯入度剧变(可能桩已折断或遇到与预计不一的土层或暗埋物);
D.桩身上拥(往往因软土中桩距过小,打桩时周围土层受到急剧挤压扰动所致);
E.已就位桩身移位(原因同上);
F.桩身倾斜(桩尖遇到倾斜基岩面,或桩与送桩纵轴线不一造成偏心);
G.锤击时回弹,桩打不下去(桩位处可能有地下构筑物);
H.桩顶被击碎(锤击时有严重偏心或桩顶抗锤击力不足);
I.桩身折断(桩身承载力不足,或接桩处连接质量差如焊缝不足、连接角钢脱落、接头有空隙等);
J.桩位及垂直度偏移过多(单排桩偏移10~15cm以上,群桩偏移直径D以上,垂直度偏移H/100以上;
在灌注混凝土桩基中常见的质量问题有:
A.坍孔(地下水位以下存在粉土、粉细沙或淤泥时常发生);
B.缩颈(桩身四侧遇有压缩性很高的土层,或拔管过快、或冲孔时产生较大孔隙水压力时发生);
C.断桩(缩颈的极端,部分坍孔的后果,或者由于混凝土不能连续灌筑,或由于混凝土发生离析现象导致四周土挤入而发生);
D.桩底沉渣超厚(以摩擦力为主的桩、以端承力为主的桩沉渣厚度分别为30cm、10cm以上者为超厚);
E.桩身混凝土低劣(夹泥量高、混凝土强度底、蜂窝、孔洞、露筋处众多、桩身破碎、桩底脱空等);
F.桩身钢筋笼低劣(缺筋、直径过小、间距过大、钢筋锈蚀、长度不足等),或钢筋笼上浮(混凝土品质差、孔口固定不牢、施工操作程序不当等原因引起);
G.桩身埋深不足;
H.桩顶未达设计标高或浮浆未作处理;
I.桩位及垂直度偏移过多(与预制桩类似)。
打桩工程的质量控制:
A.桩位准确度控制桩基和板桩的轴线偏差控制在20mm以内(单排桩则控制在10mm以内)。打桩过程中应及时对每根桩位复验,以防打完桩后发现过大位移。待桩打至地平面时,须对每根桩轴线验收后方可送桩到位。
B.打桩顺序控制按标高先深后浅;按规格先大后小、先长后短;按密集程度宜自中间向两个方向(或四周)对称进行。
C.桩的垂直度控制要求场地平整并能保证打桩机稳定垂直;桩插入时垂直度偏差0.5%以内;用两台经纬仪在构成90°的两面控制;
D.标高和贯入度控制桩尖必须达到设计标高,桩顶偏差-50~+100mm,贯入度已经达到规定但桩尖未达设计标高时,应连击三阵,每阵10击的平均贯入度不大于规定值;
遇到下列情况暂停:
A.贯入度巨变;
B.桩身倾斜、移位、下沉或严重回弹;
C.桩顶或桩身严重开裂破碎。
沉管灌注桩工程质量控制:预制桩靴就位后安装钢套管,连接处垫以麻草绳防止地下水渗入;套管垂直度偏差≤0.5%,套管任一段平均直径与设计直径之比严禁小于1;套管必须深入至设计标高;拔管前套管内混凝土应保持≥2m的高度,混凝土强度必须符合设计要求;拔管速度:锤击沉管为≤0.8~1.2m/min,振动沉管为≤2.5m/min,每次拔管高度为500~1000mm;拔管时注意管内混凝土略高于地面,一直到全管拔出为止,浇筑后桩顶标高必须符合设计要求;每班不得少于留1组试块;实际浇筑混凝土量严禁小于计算体积。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 试归纳钢筋混凝土梁可能出现的几种裂缝的形
- 钢材的可焊性可分为()和()两种类型。
- 区别钢筋混凝土基础的承载力和地基土层的承
- 钢筋的检测主要包括()的检测、()的检测
- 下列不属于火灾现场勘察项目的是()。
- 试述用回弹仪现场检测混凝土强度的实施步骤
- 碱—骨料反应在混凝土的硬化过程中都存在,
- 某市大学城园区新建音乐学院教学楼,其中中
- 砌体中的砂浆只起到粘结的作用,不承受压力
- 《住宅工程质量分户验收控制点》中规定,水
- 地下建筑就其用途划分包括()、()、()
- 钢材发生锈蚀,按其作用可分为()和()两
- 《关于治理当前工程建设管理中突出质量问题
- 地震震级
- 考虑到施工中采用混凝土强度等级及预制的试
- 钢构件越长,越容易出现()。
- 抗震设防烈度
- 混凝土中的微裂缝:()。
- 施工阶段造成质量事故的原因有哪些?
- 试述混凝土工程施工现场对钢筋的验收、加工