试题详情
- 简答题设备验收应注意哪些事项?
-
(1)设备验收工作由工作票完工许可人进行,有关技术人员对运行班验收工作进行技术指导。
(2)设备验收均应按部颁有关规程规定、技术标准以及现场规程进行。验收设备时应进行以下工作:
①认真阅读检修记录、预防性试验记录或二次回路工作记录,弄清所记的内容,如有不清之处要求负责人填写清楚;如暂时没有大小修报告,应要求负责人将报告的主要内容及结论写在记录内,并注明补交报告的期限;
②现场检查核对修试项目确已完成,所修缺陷确已消除;
③督促工作负责人消除缺陷。
(3)设备的安装或检修。在施工过程中,需要中间验收时,由当值运行班长指定合时值班人员进行。中间验收也应填写有关修、试、校记录,工作负责人、运行班长在有关记录上签字。设备大小修,预试,继电保护、自动装置、仪表检验后,由有关修试人员将修、试、校情况记入有关记录簿中,并注明是否可投入运行,无疑后方可办理完工手续。
(4)验收的设备个别项目未达到验收标准,而系统急需投入运行时,需经上级主管总工程师批准。 关注下方微信公众号,在线模考后查看