简答题分析造成“运行电压低、电流很小或电压升高就发生严重闪络、跳闸”故障的原因和处理方法?
  • 原因:
    1.烟气温度低于露点温度、绝缘性能下降,发生低电压下严重闪络。
    2.振打机构失灵,极板、极线严重积灰造成击穿而产生放电。
    3.阴极振打瓷轴箱密封不严,保温不良,造成结露积灰而产生放电。
    4.电场两极间距局部变小。
    5.集尘极板排定位销轴断而移位。
    处理方法:
    1.调整锅炉燃烧工作情况,提高烟气温度或停止电场运行。
    2.恢复振打失灵部件。
    3.恢复绝缘密封板或使箱体保温性能增强。
    4.停炉后调整局部变小的极间距。
    5.停炉处理定位销轴,阳极板排复位。