试题详情
- 简答题
某大楼的工作区的分布情况和信息点距离的参数如下表
条件:每层楼设一间楼层管理间(配线间),设备间(兼作楼层管理间)设在三层楼,系统按增强型配置。 本大楼所需305米一箱的4对UTP线多少箱?
-
一层:平均线长=(最远点+最近点)/2=(50+20)/2=35
总平均线长=平均线长+平均线长*10%+端接容差(6m)=35+3.5+6=44.5米
每箱布线点数=每箱线长/总平均线长=300/44.5=6点
本层所需箱数=信息点数/每箱布线点数=72/6=12箱
二层:平均线长=(最远点+最近点)/2=(65+25)/2=45
总平均线长=平均线长+平均线长*10%+端接容差(6m)=45+4.5+6=55.5米
每箱布线点数=每箱线长/总平均线长=300/55.5=5点
本层所需箱数=信息点数/每箱布线点数=46/6=10箱
三层:平均线长=(最远点+最近点)/2=(54+20)/2=37
总平均线长=平均线长+平均线长*10%+端接容差(6m)=37+3.7+6=46.7米
每箱布线点数=每箱线长/总平均线长=300/46.7=6点
本层所需箱数=信息点数/每箱布线点数=35/6=6箱
四层与一层一样
五层与二层一样
总箱=12*2+10*2+6=50箱。 关注下方微信公众号,在线模考后查看