试题详情
- 简答题调度主站端显示某厂站无收数据,试写出处理步骤。
-
1.首先检查MODEM工作是否正常,通道有无接收电平.判断MODEM或通道是否有故障。
2.测试通道(载波、有线、微波)有无电平及波形,检查电缆是否接触不良及通道有无故障。
3.通道正常则分站RTU有故障。
4.现场检查RTU,对缺陷进行处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看