简答题简述高应变检测时如何进行桩头处理?高应变检测时桩头的处理?
  • (1)砼桩应先凿掉桩顶部的破碎层和软弱砼。
    (2)桩头顶面应平整,桩头中轴线与桩身上部的中轴线应重合。
    (3)桩头主筋应全部直通至桩顶砼保护层之下,各主筋应在同一高度上。
    (4)距桩顶1倍桩径范围内,宜用厚度为3-5mm的钢板围裹或距桩顶1.5倍桩径范围内设置箍筋,间距不宜大于100mm。桩顶应设置钢筋网片2-3层,间距60-100mm。
    (5)桩头砼强度等级宜比桩身砼提高1-2级,且不得低于C30。
    (6)高应变法检测的桩头测点处截面尺寸应与原桩身截面尺寸相同。