- 简答题直流绝缘监察装置的工作原理是怎样的?
-
目前广泛采用的直流系统绝缘监察装置的电路如图8-4所示。整个装置分为信号和测量两个部分,这两部分都是根据直流电桥的工作原理构成。其中,电阻R1、R2和电位器R3阻值相等,均为1000Ω;电压表PV1的盘面上除有电压刻度外还有电阻刻度,且电阻刻度与直流母线的额定电压相对应。
信号部分的工作原理:正常时,转换开关SA1处于位置0,电位器R3被短接。电路由R1、R2及直流系统正、负极对地绝缘电阻R+、R-组成四个臂,继电器K接在电桥的对角线上。直流母线对地绝缘良好时,绝缘电阻R+、R-相等,继电器K中只有微小的不平衡电流通过,不会动作。当某一极的对地绝缘电阻下降时,电桥失去平衡,流过继电器的电流随之增加,当绝缘电阻下降到一定值时,继电器K动作,其常开触点闭合,发出预先信号。
测量部分的作用一是判断出是哪一极接地,二是利用测量部分测量换算出各极对地的绝缘电阻R+和R-。它的工作原理是:
⑴正常状态下,各极对地绝缘良好时,不论转换开关SA2放在位置1或2,PV2的指示均为零或很小。如果正极发生接地,则SA2转换到位置1时PV2指示为零,SA2转换到位置2时,PV2指示为母线电压。负极接地时情况相反。因此,在接到信号部分发出的“一点接地”信号后,可据此判明接地极。
⑵假设已判明负极接地,应先将AS1转换到位置2,电阻R2被短接;然后调节R3的滑动触头,使PV1的指示为零,则电桥处于新的平衡状态;记下滑动触头此时在电位器R3位置上刻度的百分值X,然后将SA1转换到位置1,则电压表PV1的电阻刻度指示数即为正负极对地的总的绝缘电阻RΣ。这时就可按下式计算出正、负极对地的绝缘电阻R+=2RΣ/(1-X),R-=2RΣ/(1+X)
⑶当已判明是正极接地时,则应先将SA1转换到位置1,调节R3使电桥平衡,记下百分值X,然后将SA1转换到位置2,由PV1指示得到RΣ,再按下式计算出正、负极对地的绝缘电阻R+=2RΣ/(2-X),R-=2RΣ/X 关注下方微信公众号,在线模考后查看