- 简答题请描述调度集中系统时间同步故障处理流程?
-
①时间同步故障的现象
CTC系统高度依赖时间的一致性,两台机器之间时间误差超过10秒将导致通信中断。下面是故障现象:终端单点时间不同步:终端网络正常,但应用程序无法登录或者没有信息;CTC通信服务器时间不同步:车站大面积通信故障和信息中断;CTC应用服务器时间不同步:所有调度台通信中断或者信息中断。
②定期检查
每天检查主要设备和GPS的时间一致性;每天检查服务器和通信前置机时间服务的有效性;可用nettime等外部软件测试服务端是否可用,也可以在备用服务器aix或者linux系统下运行ntpdate–ux.x.x.x测试服务端是否可用。
③故障处理
A.对于终端单点时间同步故障:
首先检查网络的连通性,再立即同步或者重起时间服务尝试,如果还不成功则手工修改时间临时恢复,人工同步不成功可能表明服务器或者通信前置机时间服务故障。
B.对于CTC通信服务器时间同步故障:
重起时间服务,并且立即手工同步,可能要等待5-10分钟即可恢复。如果失败,则可能是应用服务器故障。
重起时间服务的方法是运行下述命令(windows系列操作系统):
Net stop w32time
Net start w32time
如果时间服务参数已经被破坏(系统重新安装或者其他原因),则应重新将时间同步参数倒入注册表,然后再重起服务。
B.对于CTC应用服务器:
重起服务器的时间服务的方法是运行下述命令(root登录):
Startsrc–sxntpd
Stopsrc–sxntpd