- 简答题电磁流量计在工作时,发现信号越来越小或突然下降,原因可能有哪些?
-
当测量导管中没有介质时,电极间实际是绝缘的,造成p上述情况的主要原因是电极间的绝缘变坏或被短路,发现上述情况应从几个方面考虑:
1)测量导管内壁可能沉积污垢,应予以清洗和擦拭电极;
2)测量导管衬里可能被破坏,应予以更换;
3)信号插座可能被腐蚀,应予以清理或更换。 关注下方微信公众号,在线模考后查看