试题详情
- 简答题为什么发电机假同期试验不能代替核相
-
假同期试验时,发电机的母线隔离开关不合,但其辅助触点人为接通。其目的用以检验自动准同期装臵的各种特性。实验本身发现不了发电机一、二次系统电压相序、相位的连接错误。若不经核相,在存在上述错误的情况下,同期装臵照样可以发出并列合闸命令,到真并列时将会发生非同期合闸。因此,假同期试验不能代替发电机核相。
当有新机组投运或一次大修后一般按照:发电机定相;检查电压互感器及同期回路接线;进行假同期试验,这,样三个步骤进行试验检查,如一切正常,同期装臵反映的相角差和待并断路器两侧电源的实际相角差才会一致,并列时方可确保在同期点合闸 关注下方微信公众号,在线模考后查看