试题详情
- 简答题预防措施和处理方法:
- 在竖向层理发育的软弱土层或流砂层成槽,应采取慢速成槽,适当加大泥浆密度,控制槽段内液面高于地下水位0.5m以上;成槽应根据土质情况选用合格泥浆,并通过试验确定泥浆密度,一般应不小于1.05;新拌制泥浆应储存24h以上或加分散剂使膨润土(或粘土)充分水化后才能使用,在松软砂层中成槽,应控制进尺,不要过快;槽段成槽后,紧接着放钢筋笼并浇筑混凝土,尽量不使其搁置时间过长;根据成槽情况,随时调整泥浆密度和液面标高,泥浆面必须保持高于地下水位0.5m以上;单元槽段一般不超过6m,注意地面荷载不要过大;加快施工进度,缩短挖槽时间和浇筑混凝土间隔时间,降低地下水位,减少冲击和高压水流冲刷。严重坍槽,要在槽内填入较好的粘土重新下钻;局部坍塌可加大泥浆密度;如发现大面积坍塌,用优质粘土(掺入20%水泥)回填至坍塌处以上1~2m,待沉积密实后再进行成槽。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 防治对策是:
- La4A1014,1m3
- 地下连续墙浇筑过程中,至少每隔()h测量
- 往复压缩机的填料函基本包括那些部件()。
- Lb5A3064冲击钻机平台车行走轨道的
- 导墙施工
- 泥浆系统包括哪些内容?
- 清槽换浆完成1h后进行质量检查,应达到如
- 地下连续墙的缺点
- 钻机运行轨道铺设位置的允许误差为()mm
- 当采用100×100×100mm试块确定
- 槽段偏斜(弯曲)产生原因:
- 计算题:有一质量为1000kg的物体,如
- 砼灌注的施工质量问题分析
- Lb3F4022试述冲击反循环钻机钻孔时
- 螺杆泵适用于输送下面的液体()。
- 冲击钻机主绳绳卡不得少于()个。
- 当用抓斗造孔时,每抓()斗后应将斗体水平
- 往复压缩机轴承或十字头滑履发热,可能的原
- Je3C3174简述地下连续墙混凝土的开