试题详情
- 简答题国家安全技术规程对燃气管网泄漏的抢修作业有何技术要求?
-
国家安全技术规程对抢修作业的技术要求是:
(1)抢修人员进入事故现场,应立即控制气源、消灭火种,切断电源,驱散积聚的燃气。在室内应进行通风,严禁启闭电器开关及使用电话。地下管道泄漏时应采取有效措施,排除聚积在地下和构筑物空间内的燃气。
(2)燃气设施泄漏的抢修宜在降低燃气压力或切断气源后进行。
(3)抢修作业时,与作业相关的控制阀门必须有专人值守,并监视其压力。
(4)当抢修中暂时无法消除漏气现象或不能切断气源时,应及时通知有关部门,并做好事故现场的安全防护工作。
(5)处理地下泄漏点开挖作业时,应符合下列规定:
1.抢修人员应根据管道敷设资料确定开挖点,并对周围建(构)筑物进行检测和监测,当发现漏出的燃气已渗入周围建(构)筑物时,应根据事故情况及时疏散建(构)筑物内人员并驱散聚积的燃气;
2.连续监测作业点可燃气体或一氧化碳浓度。当环境中可燃气体浓度在爆炸范围内或一氧化碳浓度超过规定值时,必须强制通风,降低浓度后方可作业;
3.应根据地质情况和开挖深度确定作业坑的放坡系数和支撑方式,并设专人监护;
4.对钢制管道进行维护、抢修作业后,应对防腐层进行恢复并达到原管道防腐层等级。
(6)铸铁管泄漏抢修时,在符合上述规定外,还应符合:
1.泄漏处开挖后,宜对泄漏点采取措施进行临时封堵。
2.当采用阻气袋阻断气源时,应将管线内燃气压力降至阻气袋有效阻断工作压力以下,且阻气袋应在有效期内使用;给阻气代充压时,应采用专用气源工具或设施进行,且充气压力应在阻气袋允许充压范围内。
(7)当聚乙烯塑料管道发生断管、开裂、意外损坏时,抢修作业应符合下列规定:
1.采取关闭阀门、使用封堵机或使用夹管器等方法有效阻断气源后进行抢修,并应采取措施保证聚乙烯塑料管熔接面处不受压力;
2.抢修作业中应采取措施防止静电的产生和聚积;
3.抢修作业中环境温度低于-5度或大于5级风天气时,应采取防风保温措施,并应调整连接工艺。 关注下方微信公众号,在线模考后查看