试题详情
简答题三级关停和四级关停的区别是什么?对于工艺模块设备而言,三级关停和二级关停的最本质的区别又是什么?
  • (一)ESD 2级关断(F&G关断)
    这级关断为火灾及可燃气体严重泄漏关断。
    ESD 2级关断由下列原因发生:
    1)ESD 1级关断。
    2)中控盘上的手动按钮。
    3)船体的2级关断。
    4)火灾探测设备。
    ESD 2级关断将产生下列动作:
    1)产生3A级、3B级、4级关断。
    2)所有的泄放阀打开。
    3)关断热介质锅炉系统。
    4)产生船体控制系统2级关断。
    (二)ESD 3A级关断
    这级关断为平台工艺、公用系统关断,其主要原因由船体上的设备产生。
    ESD 3A级关断由下列原因发生:
    1)ESD 1级、2级关断。
    2)中控盘上的手动按钮。
    3)主电源故障。
    4)仪表气故障。
    5)气体泄漏探测设备
    ESD 3A级关断将产生下列动作:
    1)产生3B级、4级关断。
    2)关断相关生产系统设备。
    (三)ESD 3B级关断
    这级关断为平台工艺、公用系统关断,其主要原因由原油处理工艺模块上的设备产生。
    ESD 3B级关断由下列原因产生:
    1)ESD 1级、2级、3A级关断。
    2)原油处理工艺系统关断。
    3)火炬分液罐液位高高关断。
    4)生产水处理系统故障关断。生产水处理系统故障关断。
    5)单点系统故障关断。
    ESD 3B级关断将产生下列动作:
    1)产生4级关断。
    2)关断原油处理系统。
    3)关断生产水系统。
    4)关断相关生产系统设备。
    (四)ESD 4 级关断(也称设备关断)
    这级关断级别最低,通常也叫做单元关断。它由ESD 1级、2级、3A级、3B级关断产生,也可通过操作站键盘手动启动,由系统所配备的压力、温度、液位检测开关动作来自动实现,单元关断只将单个设备或者单个公用系统隔离出来实行关断,不会影响整个工艺流程的正常运行。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题