简答题开关柜暂态地电压局部放电检测要求有哪些?
  • 1、暂态地电压局部放电检测周期
    1)暂态地电压局部放电检测至少一年一次,结合迎峰度夏(冬)开展。
    2)新投运和解体检修后的设备,应在投运后1个月内进行一次运行电压下的检测,记录开关柜每一面的测试数据作为初始数据,以后测试中作为参考。
    3)对存在异常的开关柜设备,在该异常不能完全判定时,可根据开关柜设备的运行工况缩短检测周期。
    2、应在设备投入运行30分钟后,方可进行带电测试。
    3、检测前应检查开关柜设备上无其他作业,开关柜金属外壳应清洁并可靠接地。
    4、检测中应尽量避免干扰源(如气体放电灯、排风系统电机)等带来的影响;信号线应完全展开,避免与电源线(若有)缠绕一起,必要时可关闭开关室内照明灯及通风设备。
    5、雷电时禁止进行检测。
    6、测试现场出现明显异常情况时(如异音、电压波动、系统接地等),应立即停止测试工作并撤离现场。
    7、若开关柜检测结果与环境背景值、历史数据或邻近开关柜检测结果的差值大于20dBmV,应查明原因。