试题详情
- 简答题在《规程》中规定吸收比和极化指数不进行温度换算,为什么?
- 由于吸收比与温度有关,对于十分良好的绝缘,温度升高,吸收比增大;对于油或纸绝缘不良时,温度升高,吸收比较小。若知道不同温度下的吸收比,则就可以对变压器绕组的绝缘状况进行初步分析。对于极化指数而言,绝缘良好时,温度升高,其值变化不大,例如某台167MVA、500kV的单相电力变压器,其吸收比随温度升高而增大,在不同温度时的极化指数分别为2.5(17.5℃)、2.65(30.5℃)、2.97(40℃)和2.54(50℃);另一台360MVA、220kV的电力变压器,其吸收比随温度升高而增大,而在不同温度下的极化指数分别为3.18(14℃)、3.11(31℃)、3.28(38℃)和2.19(47.5℃)。它们的变化都不显著,也无规律可循。鉴于上述,在《规程》中规定,吸收比和极化指数不进行温度换算。