- 简答题为什么要监测金属氧化物避雷器运行中的持续电流的阻性分量?
-
当工频电压作用于金属氧化物避雷器时,避雷器相当于一台有损耗的电容器,其中容性电流的大小仅对电压分布有意义,并不影响发热,而阻性电流则是造成金属氧化物电阻片发热的原因。
良好的金属氧化物避雷器虽然在运行中长期承受工频运行电压,但因流过的持续电流通常远小于工频参考电流,引起的热效应极微小,不致引起避雷器性能的改变。而在避雷器内部出现异常时,主要是阀片严重劣化和内壁受潮等阻性分量将明显增大,并可能导致热稳定破坏,造成避雷器损坏。但这个持续电流阻性分量的增大一般是经过一个过程的,因此运行中定期监测金属氧化物避雷器的持续电流的阻性分量,是保证安全运行的有效措施。 关注下方微信公众号,在线模考后查看