- 简答题简述开关柜过热如何处理。
 
- 
	检查过热间隔开关柜是否过负荷运行。
红外测温发现开关柜过热时,应进一步通过观察窗检查柜内设备有无过热变色、试温蜡片(试温贴纸)变色或绝缘护套过热变形等异常现象。
对于因负荷过大引起的过热,应汇报值班调控人员,申请降低或转移负荷,并加强巡视检查。
对于触头或接头接触不良引起的过热,应汇报值班调控人员,申请降低负荷或将设备停运,并联系检修人员处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看