试题详情
- 简答题10kV××线作业现场,作业人员杜××在杆上进行更换支柱绝缘子工作,许××负责监护,作业点下方未设置围栏。作业过程中,杜××放下A相导线,拆除此相绝缘子的螺母,在工具包中拿出新式绝缘子时,A相的废旧绝缘子从横担上掉落,砸中下方专责监护人员许××肩部,造成肩胛骨损伤。试分析该起10kV杆上检修作业事件中违反配电《安规》的行为。
-
(1)杜××在拿出新式绝缘子时,废旧绝缘子螺母已松开且并未做任何固定措施,违反了配电《安规》17.1.12“工件、边角余料应放置在牢靠的地方或用铁丝扣牢并有防止坠落的措施”的规定。
(2)现场未设置围栏,违反配电《安规》6.2.3(4)“在人员密集或有人员通过的地段进行杆塔上作业时,作业点下方应按坠落半径设围栏或其他保护措施”的规定。
(3)许××未制止杜××的违规行为,违反了配电《安规》1.2“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后方可恢复作业”、3.3.12.4(3)“监督被监护人员遵守本规程和执行现场安全措施,及时纠正被监护人员的不安全行为”的规定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看