试题详情
- 简答题××电业局××农电局,作业人员张××为消除设备隐患,向抄表班班长张××提出对10kV上瓦房线426线16号变台低压配电箱进行移位的口头工作请示,并得同意。16日7时左右,抄表班班长张××又以电话方式通知作业人员张××,强调施工作业前要请示运检班班长和供电所所长批准,批准后要办理工作票手续并做好相关安全措施。10时30分左右,作业人员张××在没有请示运检班班长和供电所所长,也未办理工作票手续的情况下,带领××供电所农村电工李××和秦××二人到达10kV上瓦房线426线16号变台进行低压配电箱的移位工作。作业人员张××用10千伏绝缘杆拉开16号变台三相跌落式熔断器,李××将低压配电箱内隔离刀闸拉开后,工作人员张、秦二人在未进行验电、未装设接地线的情况下,便进行了登台作业。10时45分,作业人员张××在右手触碰变压器高压套管时发生触电后高处坠落(未系安全带),但因伤势过重,经抢救无效死亡。试分析该起10kV配电台架消缺事件中违反配电《安规》的行为。
-
(1)作业人员张××在未办理工作票手续的情况下开展工作,属无票工作,违反配电《安规》3.3.2“填用配电第一种工作票的工作。配电工作,需要将高压线路、设备停电或做安全措施者”的规定。
(2)作业人员在未验电、接地的情况下即登台作业,违反配电《安规》7.1.2“柱上变压器台架工作,应先断开低压侧的空气开关、刀开关,再断开变压器台架的高压线路的隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器,高低压侧验电、接地后,方可工作。若变压器的低压侧无法装设接地线,应采用绝缘遮蔽措施”的规定。
(3)高处作业未采取防坠落措施,违反配电《安规》17.1.3“高处作业应搭设脚手架、使用高空作业车、升降平台或采取其他防止坠落的措施”的规定。
(4)作业人员失去监护,违章未得到制止,违反违反配电《安规》1.2“任何人发现有违法本规程的情况,应立即制止,经纠正后方可恢复作业”、3.3.12.2(5) “监督工作班成员遵守本规程、正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施”的规定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看