- 简答题某山区工厂能在地土壤电阻率ρ=1000ΩM,用接地电阻表测的接闪器土壤工频接地电阻为17.5Ω,引下线接地点到接地体最远长25.3m,计算其冲击接地电阻是否符合规范要求?(规定其冲击接地电阻Ri≤10Ω,1000的平方根为31.625)