试题详情
简答题给煤燃烧如何操作?
  • 在固体燃料燃烧前,必须有足够的床温在燃烧室内存在来保证着火,并保持回料密封作用。如果需要稍微增加大床时,固体燃料给料系统启动之前,石灰石给料系统应投入运行。
    当床温达到固体燃料着火点温度以上,固体燃料才开始燃烧。
    1,煤操作程序。
    1)将固体燃料给料机控制处于手动。
    2)检查所有床温指示计。
    3)打开燃料斗出口管理插板阀。
    4)确认打开给料机密封空气手动隔离阀。
    5)调节给料机密封发流量稍大于最小值要求。
    6)打开通向燃烧室的固体燃料给料机给料阀。
    7)手动操作固体燃料给料系统,直到燃料到达锅炉固体燃料输送机的给料端。
    8)启动第一台燃料给料机的输送机。
    9)当床温大大超过燃料着火温度时,手动开动第一个燃料给料机,使给料机运行最长时间为90s。然后停同样长的时间,脉冲给煤。若确认床温增加至少10℃和氧气显示减少,在脉冲给煤三次。如果床温继续增加氧气显示减少时,可使固体燃料给料机处于最小给料。
    10)开动其余的给煤机。
    11)增加燃料给料速率的同时,慢慢降低启动燃烧器处于最小功率为止。
    12)在床温指示值为750~820℃时,并且还继续上升,停止使用启动燃烧器。
    13)手动调节燃料给料速率,保持床温上升,当启动燃烧器确保安全时,使之处于备用状态,根据要求使用。
    2,煤主调节器投入运行的程序。
    1)是每个给料机调节输出与煤主调节器输出保持一致。
    2)将给料调节器处于自动并与煤主调节器一致。
    3)使煤主调节器处于串级状态。
    4)煤主调节器与锅炉主调节器输出保持一致。
    3,石灰石给料系统投入程序。
    1)启动石灰石风机。
    2)启动石灰石旋转给料阀。
    3)打开石灰石料斗的插板阀。
    4)打开锅炉手动隔离阀。
    5)确认石灰石给料机允许启动信号。
    6)启动石灰石给料机。
    7)调节石灰石流量从而保持烟囱排放值(二氧化硫)在极限范围内。
    8)当给煤和给石灰石速率大于最小值,将石灰石控制转换于自动状态。
    4,二氧化硫调整调节器的操作。
    1)这个调节回路调整煤/石灰石比率信号与测量的二氧化硫相比,增加或减少石灰石给料量。
    2)石灰石给料需求信号是用一已知因数乘以煤流量测量值而产生的。这个已知因数取决于煤的含硫量。
    3)调节二氧化硫调节器的输出与石灰石给料调节器的信号一致,将调节器由手动转化成自动。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题