试题详情
- 简答题简述管网验收检查合格判定标准。
-
管网验收检查合格判定标准为:
1)经对照检查,管道材质、管径、接头,管道连接方式以及采取的防腐、防冻等措施,符合消防技术标准和消防设计文件要求;报警阀后的管道上未安装其他用途的支管、水龙头。
2)经测量,管道横向安装坡度为0.002~0.005,且坡向排水管;相应的排水措施设置符合规定要求。
3)系统中末端试水装置、试水阀、排气阀设置位置、组件等符合消防设计文件要求。
4)经对照消防设计文件,系统中的报警阀组、闸阀、止回阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀等设置位置、组件、安装方式、安装要求等符合要求。
5)经测量,干式灭火系统的管道充水时间不大于1min;预作用和雨淋灭火系统的管道充水时间不大于2min。
6)经测量,管道支架、吊架、防晃支架,固定方式、设置间距、设置要求等符合消防技术标准规定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看