简答题请叙述PDASH0190早期着火后的动作过程?
  • 当K0190发生早期着火后时,PDASH0190差压迅速上升达到动作值,ECV0190失电,开始吹氮。在5秒内早期着火熄灭(PDASH0190差压恢复正常),ECV0190带电,停止吹氮。不会引起K0190小联锁。如果在5秒内早期着火没有熄灭(PDASH0190差压没有恢复正常),K0190小联锁。同时ECV0190失电20秒后在带电。(也就是吹氮20秒后停止吹氮)