试题详情
简答题简述消防水泵房的消防设计要求。
  • (1)独立设置的消防水泵房的耐火等级不应低于二级。附设在建筑内时,应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其它部位隔开,并应设甲级防火门。
    (2)疏散门宜直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应靠近安全出口。
    (3)消防水泵房应有不少于2条的出水管直接与消防给水管网连接。当其中一条出水管关闭时,其余的出水管应仍能通过全部用水量。出水管上应设置试验和检查用的压力表和D、N65的放水阀门。当存在超压可能时,出水管上应设置防超压设施。
    (4)应有可靠的动力供应。消防水泵与动力机械应直接连接。
    (5)应宜设与本单位消防队或控制中心直接联络的通讯设备。
    (6)应设应急照明。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题