试题详情
- 简答题某厂变电所装有1台SL7-630/6型电力变压器,其二次侧(380V)的有功计算负荷为420kW,无功计算负荷为350kvar。试求此变电所一次侧的有功计算负荷及其功率因数。如果功率因数未达到0.90,问此变电所低压母线上应装设多大并联Q才能达到要求?(△PT=0.02Sjs,△QT=0.1Sjs)
-
按变压器损耗精确公式得:
cosα=0.729。为提高cosα=0.9Q=196.07kvar 关注下方微信公众号,在线模考后查看