试题详情
简答题HG-1890/25.4-YM4型超临界变压运行直流锅炉在启动阶段锅炉给水及储水箱水位如何控制?
  • 1.在启动和低于本生负荷(35%BMCR)运行时,省煤器和水冷壁必须维持35%BMCR的最小给水量。
    2.锅炉启动期间储水箱水位正常由循环泵流量控制(贮水箱的水位是由循环流率确定的,循环流率是锅炉负荷的函数)。
    3.在锅炉点火前,循环泵的流量遵循水位与流量的曲线,系统中没有水的损失,循环水量与本生流量相等。
    4.锅炉点火之后,给水流量为3%BMCR的最小流量,发生汽水膨胀时,储水箱水位升高到超出循环泵的控制范围时,自动开启小溢流阀降低水位,如水位继续升高自动开启大溢流阀控制水位。
    5.随着锅炉蒸发量的增加,贮水箱水位逐渐下降,循环流量减少,这时增加给水流量去维持进入水冷壁的本生流量。
    6.当负荷增加到本生负荷时,贮水箱水位降到最低,循环泵出口阀关闭,当水位降至最低停泵值时循环泵自动停运,锅炉进入纯直流状态下运行。
    7.锅炉点火后任何时候严禁储水箱满水。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题