- 简答题造成膨胀机前压力过低的原因是什么,如何消除?
-
膨胀机前的整个通路(包括膨胀换热器、膨胀过滤器、中抽流程的二氧化碳吸附器、中抽或环流通路的管道、阀门等)中任何一部分发生堵塞或阻力过大,均会引起机前压力降低。机前压力过低将使膨胀量减少,单位工质制冷量降低,从而造成总制冷量的减少。
造成机前压力过低的原因有:
1)膨胀过滤器堵塞,极大可能是被硅胶粉末堵塞,特别是当吸附器的过滤网破损时则更为严重。此外还可能被雪花和固体二氧化碳堵塞。在切换式流程的启动阶段,度过水分冻结区和二氧化碳冻结区时,更容易出现这种现象。所以应尽快度过两个冻结区,井注意过滤器的阻力变化,及时进行倒换加热或反吹。
如果在启动前加温吹除不彻底,使水分带入过滤器而发生冻结,机前压力会下降较多。
对于中抽流程,如果中抽温度过低,二氧化碳在吸附器内以固体形式析出,不但会堵塞吸附器,可能造成过滤器堵塞。
过滤器被雪花或固体二氧化碳堵塞,通常采用加温吹除的方法即可消除。但是,如果被硅胶粉末堵塞,消除较困难。应及时检查吸附器的过滤网。
2)调整机前温度时操作不当。在没有膨胀前换热器的流程中,机前温度取决于来自下塔底部的旁通空气和环流(或中抽)气的比例。在用调节控制两股气流的阀门来改变机前温度时,应同时考虑温度和压力的变化。只顾关小阀门就容易出现机前温度虽符合要求,而机前压力却会降低的现象。 关注下方微信公众号,在线模考后查看