试题详情
- 简答题发电机发生振荡或失步时有何现象?如何处理?
-
现象:
(1)发电机有功表、无功表在全表盘摆动。
(2)发电机定子电流表指针来回剧烈地摆动,定子电流的摆动有超过正常的情形。
(3)发电机定子电压表指针发生剧烈的摆动,经常是电压降低。
(4)发电机主励磁机电流表、电压表在正常值附近摆动。
(5)发电机发出有节奏鸣声,其节奏与仪表指针摆动合拍。
(6)如失步保护动作,遇“发变组失步”光定牌亮,“发变组开关事故跳闸”光定牌亮。
处理:
(1)若“发变组失步动作”发变组主开关跳闸,按发电机事故跳闸处理。
(2)若振荡是由于功率因数过高或端电压过低引起时,应立即降低有功并增加励磁电流,使发电机拖入同步。
(3)若因系统故障引起发电机振荡,应尽可能增加发电机无功,提高系统电压,创造恢复同期的条件。在AVR自动方式动作时,严禁干扰AVR调节器动作。在AVR手动方式运行时,应尽可能地增加励磁电流,直至允许过负荷值,此时,可按发电机事故过负荷规定执行。
(4)采取上述措施60S内不能恢复时,应将机组解列。
(5)如发电机震荡是由于系统振荡引起时,按系统规程处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看