- 简答题对于SF6断路器,有哪些实用的检漏方法?
-
SF6气体检漏分为定性和定量检漏两种。在现场,定性检漏更实用,具体包括简易定性检漏、压力下降法、分割定位法和局部蓄积法。
(1)简易定性检漏:是使用一般的检漏仪,对所有组装的密封面、管道连接处以及其他有怀疑的地方进行检测。
(2)压力下降法:即用精密压力表测量SF6气体压力,隔数天甚至数十天进行复测,结合温度换算或进行横向比较来判断可能的压力下降。
(3)分割定位法:适用于三相SF6气路连通的断路器,如已确认有泄漏但难于定位时,可把SF6气体系统分割成几部分,再进行检漏,从而可以减少盲目性。
(4)局决蓄积法:是用塑料布将待测部位包扎起来,经过数小时后再用检漏仪测理塑料布内是否有泄漏出的SF6气体。该方法灵敏度高,特别是在户外刮风较大时实用性更大,是目前最受推广和采用的定性检漏方法。 关注下方微信公众号,在线模考后查看