- 简答题如何预控竣工检验中的危险点?预控措施如下:
-
(1)竣工检验工作至少两人共同进行。要求客户方或施工方进行现场安全交底,做好相关安全技术措施;确认工作范围内的设备己停电、安全措施符合现场工作需要;明确设备带电与不带电部位、施工电源供电区域;竣工检验中工作人员不得擅自操作客户设备,确需操作的,也必须由客户专业人员进行。
(2)严把报验资料关,报验资料不完整、施工单位资质不符要求等情况,不安排竣工检验。
(3)涉及多专业、多班组参与的项目,由竣工检验现场负责人牵头(客服中心),由各相关专业技术人员参加,成立检验小组。现场负责人对工作现场进行统一安全交底,明确职责,各专业负责落实相关安全措施和责任。现场负责人应做好现场协调工作。工作必须由客户方或施工方熟悉环境和电气设备的人员配合进行。(4)对未经检验或检验不合格已经接电的客户受电工程,必须立即采取停电措施,严肃处理有关责任人和责任单位,按照公司统一的业扩报装程序重新办理业扩报装竣工报验手续。
(5)严格按照电气装置安装工程设计、施工和验收标准与规范进行检验,竣工检验时发现的隐患,应及时出具书面整改意见,督导客户落实整改措施,形成闭环管理。复验合格后,方可安排投运工作。