试题详情
- 多项选择题消防控制设备验收的要求(),试验的控制功能、信号均应正常。
A、室内消火栓和自动喷水灭火系统的工作泵、备用泵转换运行1-3次,消防控制室启、停泵1-3次,消火栓处操作启泵按扭按5%-10%的比例抽验
B、水流指示器、闸阀关闭器及电动阀等按实际数量的10%-30%的比例进行末端放水试验
C、电动防火门、防火卷帘、通风空调和防排烟设备的抽检,应按实际数量的10%-20%抽验联动控制功能
D、卤代烷、泡沫、二氧化碳、干粉等灭火系统应按实际数量的20%-30%进行抽验,人工启动和紧急切断试验1-3次,与固定灭火设备联动控制的其他设备试验1-3次,抽一个防护区进行喷放试验
E、消防电梯的检验应进行1-2次人工控制和自动控制功能检验
- A,B,C,D,E
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 高层民用建筑内设置防火墙应符合()规定。
- 建筑高度超过32m且每层人数超过10人的
- 计算消防水池的容量首先应确定()等参数。
- 九层及九层以下的普通住宅灭火器的配置应按
- 自动喷水灭火系统中直径等于或大于100m
- 判断建筑构件的耐火极限应看构件是否失去(
- 建筑内部装修时,为保证消防设施、疏散指示
- 设有室内消火栓给水泵系统的建筑物屋顶设置
- 扑救天然气火灾可选用()灭火器。
- 为确保设备和人身安全,在卤代烷灭火系统储
- 防火门在设置上有()。
- 设在多层民用建筑地上二层、建筑面积为40
- 酒类火灾可选用()。
- 高层民用建筑消防水泵房的设置要求是()。
- 液上喷射泡沫灭火即泡沫通过罐上部喷洒到燃
- 对地下室、半地下室的楼梯间有()安全要求
- 机械加压送风机的设置应根据()等因素决定
- 下列灭火剂中,不相容的灭火剂是()。
- 固定式抗溶性泡沫液上喷射灭火系统由泡沫液
- 下列各项中,()不应设在地下室。