试题详情
- 简答题新安装互感器验收项目有哪些主要内容?
- (1)设备外观完整、无损,等电位连接可靠,均压环安装正确,引线对地距离、保护间隙等均符合规定;(2)油浸式互感器无渗漏油,油标指示正常;气体绝缘互感器无漏气,压力指示与制造厂规定相符;三相油位与气压应调整一致;
(3)电容式电压互感器无渗漏油,阻尼器确已接入,各单元、组件配套安装与出厂编号要求一致;
(4)金属部件油漆完整,三相相序标志正确,接线端子标志清晰,运行编号完善。
(5)引线连接可靠,极性关系正确,电流比换接位置符合运行要求;
(6)各接地部位接地牢固可靠;
(7)符合现行部颁反事故措施的有关要求;
互感器外绝缘爬电距离应达到有关规定的要求,如不能满足时,可加装合成绝缘伞裙,但要注意消除变电站构架及引线对互感器雨闪的影响。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 电子式互感器内应由两路独立的采样系统进行
- 变压器过励磁主要是因为以下()原因造成工
- 多量限的电动系电流表和电压表的量限是怎样
- 什么是三相交流母线?
- 混凝土电抗器、干式电抗器、滤波器和阻波器
- 综合自动化系统的现场级通信主要解决什么问
- 在将断路器合人有永久性故障线路时,跳闸回
- 什么叫带偏置零位变送器,并举例说明。
- A、B、C三相母线的相色分别规定为()。
- 35KV及以上少油断路器直流泄漏电流一般
- 在发布和接受调度操作指令时,双方必须互报
- 在110KV及以上的配电装置中,电压互感
- 在正常运行时,断路器的工作电流、()、遮
- 国际上,高压(HV)通常指()。
- 根据我国标准规定,定值导线的总电阻是0.
- 在保护回路中,A401代表()
- 自耦变压器的中性点必须()或经小电抗接地
- 避雷器怎样分类?对避雷器有哪几个基本要求
- 一台DVM的CMRR=120dB,当输入
- 事故处理时,下列说法正确的是()