- 简答题试述隔离开关验收检查的主要内容是什么?
-
主要检查内容为:
(1)底座及瓷柱部分:外观检查应无损伤,稳定牢固,水平、垂直及中心距离误差尺寸应满足要求。(2分)
(2)导电部分:接触表面清洁,平整并涂有薄层中性凡士林或复合脂,接触紧密,压力均匀,触头动作灵活。(2分)
(3)传动装置:三相连杆中心线误差尺寸符合要求,拉杆平直无弯曲,传动部件清洁无锈蚀变形,安装正确,固定牢靠。(2分)
(4)操作机构:外观良好,固定牢靠,电气控制回路接线正确、美观,二次回路元件电气性能良好,闭锁准确。操作机构工作正确可靠,符合制造厂要求。(2分)
(5)金属表面油漆完整,相色标志正确,镀锌件镀锌质量良好,各部位接地符合要求。(2分) 关注下方微信公众号,在线模考后查看