试题详情
简答题简述给水流量低的处理。
  • 1、负荷高于50%给水泵跳闸,RUN BACK发生应密切监视自动控制系统的工作情况,尽量不要手动干预。控制系统工作不正常应果断将自动控制切换为手动,将运行给水泵出力加至最大,同时降低制粉系统出力或停止部分制粉系统。启动电动给水泵,尽量满足电网需求负荷。负荷低于50%给水泵跳闸自动控制系统工作不正常,立即切除给水自动,将运行泵给水流量增加至跳闸前的给水流量。
    2、给水管道泄漏锅炉给水能保证维持运行,应根据情况适当降低机组负荷并调整煤-水比正常后请示停机处理。高加泄漏应立即切除高加运行,根据给水温度降低情况逐渐降低给水流量。当给水管道或高加泄漏威胁设备及人身安全应立即停止机组运行。
    3、高加、给水阀门故障如给水流量高于保护动作值应立即将负荷降低至对应给水流量负荷,机组运行稳定后联系检修进行处理。如运行中无法对故障阀门进行处理,应请示停炉处理。
    4、给水自动装置工作不正常,应立即将自动切至手动,维持给水流量正常后联系热工对自动控制系统进行处理。
    5、机组负荷骤减或其它原因造成汽动给泵汽源压力下降或中断,当给水流量未达保护动作值时,应立即启动电动给水泵或恢复汽源压力,同时迅速调整给水流量或减少燃料量,维持煤、水之比,确保锅炉沿程温度正常。当给水流量低于保护动作值或锅炉受热面超温不能立即恢复至正常值应立即手动MFT。