试题详情
- 简答题ZN28-10型断路器运行维护中有哪些注意事项?
- (1)正常运行的断路器应定期维护,并清扫绝缘件表面灰尘,给摩擦转动部位加润滑油。(2)定期或在累计操作2000次以上时,检查各部位螺钉有无松动,必要时应进行处理。(3)定期检查合闸接触器和辅助开关触头,若烧损严重应及时修理或更换。(4)更换灭弧室时,灭弧室在紧固件紧固后不应受弯矩,也不应受到明显的拉应力和横间应力,且灭弧室的弯曲变形不得大于0.5mm。上支架安装好后,上支架不可压住灭弧室导向套,其间要留有0.5~1.5mm的间隙。