- 简答题某工程利用回弹法进行检测,各测区的混凝土强度代表值(MPa)分别为:36.2;34.2;38.2;34.6;32.4;36.8;38.2;36.6;34.6;37.6,经钻芯法得出的修正系数1.05则该构件的混凝土强度推定值是多少?
-
35.94-1.645×1.93=32.77Mpa
32.77×1.05=34.41Mpa 关注下方微信公众号,在线模考后查看