试题详情
- 简答题金属氧化物避雷器运行中劣化的征兆有哪几种?
-
金属氧化物在运行中劣化主要是指电气特性和物理状态发生变化,这些变化使其伏安特性漂移,热稳定性破坏,非线性系数改变,电阻局部劣化等。一般情况下这些变化都可以从避雷器的如下几种电气参数的变化上反映出来:
(1)在运行电压下,泄漏电流阻性分量峰值的绝对值增大;
(2)在运行电压下,泄漏电流谐波分量明显增大;
(3)运行电压下的有功损耗绝对值增大;
(4)运行电压下的总泄漏电流的绝对值增大,但不一定明显。 关注下方微信公众号,在线模考后查看