试题详情
简答题 请回答气密性检测程序及数据处理过程,附加压顺序示意图。
  • 1)预备加压
    在正、负压检测前分别施加三个压力脉冲。
    压力差绝对值为500Pa,加载速度约为100Pa/s。压力稳定作用时间为3s,泄压时间不少于1s。
    待压力差回零后,将试件上所有可开启部分开关5次,最后关紧。
    2)附加空气渗透量检测
    检测前应采取密封措施,充分密封试件上的可开启部分缝隙和镶嵌缝隙,或用不透气的盖板将箱体开口部盖严;
    按照图检测加压部分逐级加压,每级压力作用时间约为10s,先逐级正压,后逐级负压。记录各级测量值。
    3)总渗透量检测
    去除试件上所加密封措施或打开密封盖板后进行检测,检测程序同附加空气渗透量检测。
    4)检测值的处理
    ①计算
    分别计算出升压和降压过程中在100Pa压差下的两个附加空气渗透量测定值的平均值和两个总渗透量测定值的平均值,则窗试件本身100Pa压力差下的空气渗透量(m3/h),然后将换算成标准状态下的渗透量(m3/h)值。(空气渗透量与T/P成比例关系)
    ②计算100Pa检测压力差下的侧定值士q’1值或士q’2值即q’1=q’/Lq’2=q’/A ③分级指标的确定,将由100Pa检测压力差下测定值换算成10Pa测定值±q1=±q’1/4.65
    ±q2=±q’2/4.65
    将三樘试件的士q1值或士q2值分别平均后对照表确定按照缝长和按面积各自所属等级。最后取两者中(缝长、面积所属等级)的不利级别为该组试件所属等级。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题