- 简答题换流站直流设备发生哪些危险情况属于紧急缺陷?
-
换流站直流设备紧急缺陷有:
(1)换流变压器油箱、分接头箱破裂并大量漏油;
(2)换流变压器套管闪络或炸裂;
(3)换流变压器着火或可控硅换流新阀阀厅着火;
(4)阀塔内冷却水泄漏;
(5)可控硅换流阀的一个阀内的可控硅元件故障达到规定数目(通常是3个);
(6)外冷却水供给中断;
(7)出现一个及上喷淋塔故障停运;
(8)内冷却水电导率超过报警值;
(9)直流避雷器异常发热,危及直流设备安全的。 关注下方微信公众号,在线模考后查看