- 简答题在具有远方起动的高频保护中为什么要设置断路器三跳停信回路?
-
(1)在发生区内故障时,一侧断路器先跳闸,如果不立即停信,由于无操作电流,发信机将发生连续的高频信号,对侧收信机也收到连续的高频信号,则闭锁保护出口,不能跳闸。
(2)当手动或自动重合于永久性故障时,由于对侧没有合闸,于是经远方起动回路,发出高频连续波,使先合闸的一侧被闭锁,保护拒动。为了保证在上述情况下两侧装置可靠动作,必须设置断路器三跳停信回路。 关注下方微信公众号,在线模考后查看