试题详情
- 简答题我们在将角执行机构的安装位置,改变后(如从阀的左面改到右面)需重新调整位置发送装置的差动变压器,找零位输出点。在移动线圈或铁芯的过程中,我们会发现在不同位置上,两次出现4A电流。这是什么原因?如何判断哪一次4A是真实零位?
- 差动变压器是双向工作的,根据需要可调成顺时针转时输出4~20A也可调成逆时针转输出4~20A所以有两个起点。我们一个方面在移动铁芯或差动变压器过程中,如发现过了4A电流变成负的,然后再增大变正,这个零点是假的我们应继续移动,找真零位。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 为了满足生产实际要求,保证仪表精度,根据
- 红外分析仪测量天然气时CH4<
- 弹簧管的截面呈()形或()形。
- 力平衡沉筒式液位计工作时,当液位上升,则
- 在操作高压气井采油树上的阀门时,应注意阀
- 下列节流装置符合GB2624-81规定,
- 仪表盘、柜、台、箱在安装及加工中不得使用
- 仪表的精度级别是仪表的()。
- 请分别说明化工装置的几套压机的润滑油泵是
- 热电偶接线柱与热电极接触不良,将导致热电
- PV-514阀位50%,现需开到100%
- 二段放空阀HV-112延时时间是多少?
- 1m=()cm=()mm,2英寸=()m
- DeltaV系统的新安装的FF H1通讯
- 对密闭容器的页面界位进行测量,根据一般的
- 电阻温度计不能用()制造,因为它随温度变
- 二阶有纯滞后环节的特征参数有放大倍数K、
- 热电偶产生热电势的条件是()。
- 多普勒流量计不适合测量以下哪种流体?()
- 在压力表的型号表示中,第一个字母Y表示(