试题详情
- 多项选择题关于站用变过流保护动作说法,处理方法正确的是()。
A、检查站用变套管、引线及接头有无闪络放电、断线、短路,有无小动物爬入引起短路故障等情况
B、现场检查站用变本体有无异状,重点检查站用变有无喷油、漏油等,检查气体继电器(如有)内部有无气体积聚,检查站用变本体油温、油位变化情况
C、核对站用变保护动作信息,检查低压母线侧备自投装置动作情况、运行站用变及其馈线负载情况
D、记录保护动作时间及一、二次设备检查结果
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 在哪些情况下,变压器有载调压开关禁止调压
- 进入开关室对开关柜进行巡视前,宜首先告知
- 耦合电容器二次侧严禁()运行。
- ()分为综合分析和专题分析。
- 允许隔离开关拉、合充电电流不超过()的空
- 电容式电压互感器电容单元渗漏油,应()处
- 运维人员开展的红外普测周期:110千伏(
- 专业巡视指为深入掌握设备状态,由()、设
- ()日常维护工作是需要每季度1次
- 穿越()进入控制室、电缆夹层、控制保护屏
- 竣工验收条件中,监理单位完成验收并出具监
- 变电站基建工程竣工(预)验收的验收条件包
- 《土建设施运维细则》规定,设备基础应()
- 关于标准作业卡的执行说法正确的是()
- 手车推入工作位置前,应检查()。
- 变电检修管理坚持“安全第一,分级负责,精
- 本体热点温度超过(),引线接头温度超过1
- 关于橡塑绝缘电力电缆线路外护套及内衬层绝
- 大(台)风前后,应重点检查设备()等是否
- 隔离开关出厂验收,绝缘子应按标准规定进行